請問鋁合金模板實際施工過程中常見問題有哪些?如何預防?
發布時間:2020-12-04鋁合金模板,具有重量輕、拆裝方便、剛度大、精度高、穩定性好、承載力高、混凝土成型質量好、周轉次數多、施工安全文明等優點,正越來越廣泛地被建筑企業所接受并應用。但是,由于鋁合金模板施工方法與傳統模板不同,在實際施工過程中也出現諸多工藝問題。1、立桿間距不符合方案要求。 隱患影響:立桿間距不符合要求間距過大會明顯降低支撐體系的承載能力,影響腳手架的整體穩定性,嚴重的可能導致坍塌,給工程帶來巨大損失。糾正措施:按方案要求補設立桿支撐。 預防措施:加強過程交底及施工驗收,嚴格按方案要求施工,對于立桿設置不滿足要求的及時整改。樓板及梁底支撐配用早拆獨立鋼支撐的,支撐間距小于1.3m×1.3m。
鋁合金模板實際施工過程中常見問題有:斜撐設置不滿足方案要求。 隱患影響:鋁模斜撐設置不合要求直接影響模板的剛度和穩定性,易照成后期混凝土結構澆筑時模板失穩及偏位,導致混凝土成型質量感觀差并且存在一定安全隱患。 糾正措施:斜撐設置間距過大及安裝不滿足要求的需補設斜撐。 預防措施:嚴格按方案要求施工,加強過程檢查驗收,不滿足要求的及時整改,柱、墻體兩側安裝斜支撐,支撐距墻體端部不大于750mm,支撐間距不大于1600mm,寬度大于2m的墻體設置不少于兩道斜撐,寬度小于1.2m的墻體及剪力墻短肢設置不少于一根斜撐,樓板需預留斜撐固定預埋件。
鋁合金模板實際施工過程中常見問題:背楞、螺桿設置不符合方案要求(首排背楞高度、螺桿和其他背楞間距)。 隱患影響:背楞及螺桿設置不合要求會導致鋁模板墻板的移動和彎曲變形,造成混凝土成型質量差。糾正措施:背楞及對拉螺桿間距過大的需及時補設加固。預防措施:1、嚴格按方案要求施工,加強過程驗收,墻柱側模采用背楞及對拉螺桿加固,對底層背楞距離板面間距需不大于300mm,兩道背楞間距不大于700mm,層高2.8~3m的墻柱,內墻柱必須設置不少于4道背楞,外墻柱必須設置不少于5道背楞;2、梁側模背楞當梁高小于1m使可不設背楞,梁高1~1.2m時設置一道背楞,梁高大于1.2m時按墻體模板設置背楞對拉加固。