天津天通科威工業設備清洗有限公司
認證資料 Certification Data
天津天通科威工業設備清洗有限公司
- 聯系人:范永康
- 官網地址://tjttkw.com
- 主營產品:中央空調系統清洗,高壓水清洗服務,鍋爐清洗公司,板式換熱器清洗,新風機組清洗
- 所在地:天津市南開區白堤路246號物理科研大樓
- 供應產品:42
板式換熱器如何清洗?有誰知道嗎?求介紹。
發布時間:2020-03-25板式換熱器的能力和抗腐蝕性取決于板片組是否能保持清潔。板片上的結垢可以用一種合適清洗劑在換熱器內打循環,即不必拆開換熱器加以去除;或是拆開換熱器,用手工清洗板片。 使用合適的清洗劑,即可在不損傷板片的情況下除垢。要注意的是不得將不銹鋼板片表面上的鈍化(保護)膜除去。鈍化膜是不銹鋼抗腐蝕的主要屏障。不得使用含氯化學品。
板式換熱器的清洗方法有兩種,一個是拆開清洗,一個是打壓清洗。一、拆開清洗1、拆之前先量一下夾緊尺寸2、拆開后注意板片是怎么排列的3、把膠墊拆下來4、準備草酸(對濃度沒有要求),放入大于板片的容器里5、把板片放入草酸里浸泡,注意觀察是否有冒泡現象,等觀察冒泡逐漸減少后把板片拿出來,立即用清水刷洗,這里一般用塑料刷子刷洗,能更好的清楚草酸殘余6、清洗干凈后將板片涼干,裝上膠墊,按順序組裝,把換熱器放平后放板片7、上螺絲一定要各個均勻的擰緊,不能先將一個螺絲擰緊,這樣板片容易變形8、還有夾緊尺寸,比之前測量的要再緊上2-5公分9、通水測試是否漏水或是否通水,如漏水需重新組裝,如不通水,就是板片排列有錯誤二、不拆開,打循環清洗(不含氯離子就可以)1、不建議這種方法,殘留太多,板片容易腐蝕。2、用的話一般用50% 的醋酸3、打循環的連接圖
板式換熱器采用拆卸浸泡清洗工藝流程(1)將板式換熱器拆卸后按順序擺放,做好記錄;(2)制作清洗槽;(3)往清洗槽內注清洗劑并添加適量水稀釋直至板片完全淹沒。(4)開始浸泡清洗,每隔1h要檢測一次清洗槽內清洗劑的濃度及PH值,使清洗劑的濃度及PH值始終保持在安全有效的范圍內,并根據測雖數據添加清洗劑。(5)當清洗劑的濃度及PH值連續2h內不變化或變化量極小,同時觀察到板片表面水垢明顯減少,用塑料刷子輕輕刷就可刷掉時,則視為清洗結束。(6)清洗結束后用水管將每片板片沖洗干凈。